5楼

其实用屏蔽线和屏蔽层接地能解决绝大部分的干扰问题。就是不知是否真的做到了严格意义的接地?
1、接地是真的“接地”了吗?控制柜接到了现场地线了吗?如果只是接机壳,那不是接地。现场真没有地线,再不济也要想办法用土办法打一根地线。
2、屏蔽线是两芯的吗?双绞吗?以前我也用屏蔽线,也是模拟量,但是电缆是8芯的,还有6芯是DC24V的控制信号,当时以为影响不大。但是那一次实际上影响很大。最后单独用两芯的屏蔽双绞线,问题解决。