1楼

我感觉你的励磁电流不可能只有0.2A,此数据可能有问题。在西门子的装置中,2Q或4Q的50A电枢电流时,励磁电压最大到325V,最好用一个隔离变将电压降下来。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

直流调速器

共有3831条技术帖