I/O板上有个24C02,如果检查后确认不是接插件腐蚀、氧化、机壳变形等引起的接触不良问题,那就是I/O板上的这个24C02里面的程序丢了。引发这个故障的原因一般是带电插拔I/O板、或接插件本身就存在接触不良现象在变频器运行过程中,由于震动引起的I/O板+5V供电时断时续,24C02里的程序就没了。
我修过很多这样的故障了,将I/O板上的24C02换掉,换成一个里面有程序的24C02(I/O板上的24C02程序都是一样的)就好了。
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。