回复:CPU315-2DP偶尔报SF错误

天涯之风

  • 帖子

    78
  • 精华

    1
  • 被关注

    15

论坛等级:侠客

注册时间:2012-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-08-05 12:33:39

17楼

quote:以下是引用HUANGZE75在2013-08-05 10:01:01的发言:
电源模块DC24V负极接地没有,你其他模块的DC24V输入检查。模块安装板接地,地最好不用三相五线制接地线。单独做接地。

1、 电源模块DC24V负极有接地短接片,还需要单独接地吗?其他模块的DC24V输入,我全部都将24V电源拆了重新安装了一遍,没有问题。
2、安装导轨接地已有。
3、关于单独做接地,工厂的电源是三相四线制,没有地线,而是在电气柜下方土壤里打了一根钢板作为地线。
现状就是这样,当系统不工作时,不会报错,工作时仍然会不定时报SF错误,而且是设备运行在同一位置时,难道是在这个时段工作的模块不稳定?
工控十年,不断学习
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由: