quote:以下是引用Zane在2013-08-02 23:14:14的发言:quote:以下是引用未尽在2013-07-30 11:16:30的发言:
变频器接地一般接的是电力接地,接地电阻一般小于4欧就行。自控系统弱电接地一般与电力接地分开。但有时也有在一起的,叫联合接地,电阻在1欧以内。就算是联合接地,变频器接地线和自控接地线也应该分别接地,避免一起接地时变频干扰直接串入自控系统。
带DP接口的CPU连接着带DP接口的变频器,通讯电缆的屏蔽层把两者的屏蔽地连接到了一起,请问如何分别接地?
===================
电缆屏蔽层不允许两端同时接地。这是因为这一些非等电位接地的应用场合,“地”与“地”间可能存在电势差,不但起不到屏蔽作用,反而带来干扰。