quote:以下是引用Zane在2013-08-02 23:17:19的发言:quote:以下是引用violin在2013-08-02 19:47:04的发言:quote:以下是引用Zane在2013-07-26 23:47:29的发言:
请分清接地,屏蔽,接地阻抗的定义,就不会把这些事情混淆在一起了
假如变频器的PE端子已经接到配电柜内的PE端子了,我向问下控制电缆中的屏蔽层,还有一些电子仪表,比如PLC的接地端子是否接到本柜子里的PE接线排,而这个接线排是否最终接到接地装置?
另外我量了下很多变频器,他们上面的通讯板或者模块的屏蔽层端子,和变频器柜子的PE接线排也是相通的,当然我有时候考虑到屏蔽层单端接地问题,这个屏蔽层端子我不一定接,但是另一端一定接地的。
我自己的土办法,是变频器等强电设备的PE直接接到配电柜内的PE排,然后自己打地桩,把控制柜内的PE接地排用粗电线接到这个桩子上。
单端接地现在已经很少使用了,除非单纯的模拟量信号,在复合电磁环境中,双端接地更有效!
==============
双端接地(即多端接地)一般用于高频电路的屏蔽。一般情况下,DCS控制系统需要两种接地:保护地和工作地(逻辑地、屏蔽地等)。对于装有安全栅防爆措施的系统如化工行业所用的系统,还要求有本安地。
1、保护地是为了防止设备外壳的静电荷积累、避免造成人身伤害而采取的保护措施。DCS系统所有的操作员机柜、现场控制站机柜、打印机、端子柜等均应接保护地。保护地应接至厂区电气专业接地网,接地电阻小于4Ω。
2、逻辑地:也叫机器逻辑地、主机电源地,是计算机内部的逻辑电平负端公共地,也是+5V等的电源输出地。如CPU的正负5伏、正负12伏的负端。需要接入公共接地极。
3、屏蔽地也叫模拟地,它可以把现场信号传输时所受到的干扰屏蔽掉,以提高信号精度。DCS系统中信号电缆的屏蔽层应做屏蔽接地。线缆屏蔽层必须一端接地,防止形成闭合回路干扰。铠装电缆的金属铠不应作为屏蔽保护接地,必须是铜丝网或镀铝屏蔽层接地。接入公共接地极。