回复:关于s7 1200 与RS485第三方协议的通信问题

sunny999

  • 帖子

    1775
  • 精华

    6
  • 被关注

    35

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-10-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-08-05 14:33:17

5楼

现在的RS485接口的仪表,都支持MODBUS-RTU的标准通信协议。
1200和他们通信都没有任何问题。
如果说某个仪表不支持MODBUS通信,不入流,势必要淘汰的。
Better and More !
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15635条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。