上位机与西门子300通过以太网模块通讯,数据之前可以正常采集,过一段时间后数据采集不上,ping以太网模块可以ping通,重启PLC后,CPU处于停止状态,CP343-1模块SF灯亮:硬件诊断如下:
事件 1 / 100: 事件 ID 16# 49A0
由参数分配错误或不允许的预设组态与实际组态的不同而引起的 STOP 模式:禁用启动
无用户相关信息(SDB 编号): 1005
无用户相关信息(Z2):0000 (Z3):0000
先前的工作模式:启动 (暖重启)
要求的工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
21:21:58.868 2013-08-03
事件 2 / 100: 事件 ID 16# 4301
模式从 STOP 转换到启动状态
STOP 由于:电源故障
启动信息:
- 最后一次上电时,时间标志的时间缓存
- 单处理器操作
当前/上次启动类型:
- 在备用上电之后,自动暖重启
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖重启
- 允许自动暖重启
上电时自动启动类型的上次有效操作或设置:
- 在备用上电之后,自动暖重启
先前的工作模式:STOP (内部)
要求的工作模式:启动 (暖重启)
进入的事件
21:21:58.287 2013-08-03
事件 3 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 5
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 1020
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
21:21:57.654 2013-08-03
事件 4 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 4
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 1022
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
21:21:57.446 2013-08-03
事件 5 / 100: 事件 ID 16# 6547
分配参数给模块时发生参数分配出错(不在 P 总线上,取消下载)
无用户相关信息:SDB 编号: 1005
机架 0 和插槽 4 中受影响的 DP 主站
站编号: 0,插槽编号: 10
工作模式:STOP (内部)
内部错误, 进入的事件
21:21:56.153 2013-08-03
事件 6 / 100: 事件 ID 16# 6547
分配参数给模块时发生参数分配出错(不在 P 总线上,取消下载)
无用户相关信息:SDB 编号: 1004
机架 0 和插槽 4 中受影响的 DP 主站
站编号: 0,插槽编号: 10
工作模式:STOP (内部)
内部错误, 进入的事件
21:21:34.735 2013-08-03
事件 7 / 100: 事件 ID 16# 6547
分配参数给模块时发生参数分配出错(不在 P 总线上,取消下载)
无用户相关信息:SDB 编号: 1001
机架 0 和插槽 4 中受影响的 DP 主站
站编号: 0,插槽编号: 10
工作模式:STOP (内部)
内部错误, 进入的事件
21:21:13.328 2013-08-03
事件 8 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 3
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 1021
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
21:20:51.906 2013-08-03