quote:以下是引用yming在2013-08-02 11:21:39的发言:
我总是对PN采用环网表示怀疑。不是说不能环网,是说效率;网络负载。
因为ProfiNet的“机理”毕竟与ProfiBus不同。它不是总线结构,不像PB(总线),在总线上,从站同时能收到报文。在PN下,一个装置的两个端口是传递。如果数量少还可以,要是连驱动(当今驱动也具有两个端口)也加入;速度、网络载荷还能行?
1、标准的PROFINET IO通讯系统中,IO控制器与IO设备建立通讯连接约需5s。然而PROFINET IO通讯的快速启动功能FSU (Fast Start Up),能在500ms内完成I/O设备启动,从而进行数据交换,可以满足较高要求的快速启动功能。
2、至于PROFINET的IRT通讯功能,由IO控制器在发送时钟(Clock)内预留带宽,可用于IRT设备的IO数据在保留的、同步的时间间隔进行传输,而不受更高网络负荷的影响,从而能适应更高时间苛刻要求的同步运动控制应用。