发布于 2013-08-05 20:20:24
14楼
双端接地(即多端接地)一般用于高频电路的屏蔽。一般情况下,DCS控制系统需要两种接地:保护地和工作地(逻辑地、屏蔽地等)。对于装有安全栅防爆措施的系统如化工行业所用的系统,还要求有本安地。
1、保护地是为了防止设备外壳的静电荷积累、避免造成人身伤害而采取的保护措施。DCS系统所有的操作员机柜、现场控制站机柜、打印机、端子柜等均应接保护地。保护地应接至厂区电气专业接地网,接地电阻小于4Ω。
2、逻辑地:也叫机器逻辑地、主机电源地,是计算机内部的逻辑电平负端公共地,也是+5V等的电源输出地。如CPU的正负5伏、正负12伏的负端。需要接入公共接地极。
3、屏蔽地也叫模拟地,它可以把现场信号传输时所受到的干扰屏蔽掉,以提高信号精度。DCS系统中信号电缆的屏蔽层应做屏蔽接地。线缆屏蔽层必须一端接地,防止形成闭合回路干扰。铠装电缆的金属铠不应作为屏蔽保护接地,必须是铜丝网或镀铝屏蔽层接地。接入公共接地极。
你的帖子里提到1中的“厂区电气专业接地网”,和2,3中的公共接地级,请问下2和3中的公共接地级是否为同一接地极,或者最终是相通的?另外这两个地级和1中的电气专业接地极有什么区别?最终这三个地极是相通的吗?或者这三者之间的电阻是很小的,比如小于4欧姆?
林彪, 烟酒不沾活到63岁
周恩来,只喝酒不抽烟活到73岁
毛泽东,只抽烟不喝酒活到83岁
邓小平,又抽烟又喝酒活到93岁
张学良,吃喝嫖赌抽活到103岁。