quote:以下是引用yming在2013-08-02 11:21:39的发言:
我总是对PN采用环网表示怀疑。不是说不能环网,是说效率;网络负载。
因为ProfiNet的“机理”毕竟与ProfiBus不同。它不是总线结构,不像PB(总线),在总线上,从站同时能收到报文。在PN下,一个装置的两个端口是传递。如果数量少还可以,要是连驱动(当今驱动也具有两个端口)也加入;速度、网络载荷还能行?

对于PN采用环网是不需要怀疑的。是可以的。
在环网不出现断线的情况下,物理上的环网逻辑上是一个总线的结构,所以是可以正常工作的。
在环网出现断线时,环网从逻辑上需要重新构造为总线的结构,这个重构的时间为200ms。若PROFINET的看门狗时间是大于200ms时。PROFINET是不会出现掉站的现象的。
环网重构后又恢复为逻辑的总线结构。仍正常通信。
------------来自西门子工程师