quote:以下是引用小釉在2013-08-01 11:18:18的发言:
1: 普通的交换机是否能够实现profinet RT,也就是说能够识别报文的优先级?
2:profinet的概念中,vlan的频率出现的较多,这个应该怎么理解?其他品牌的交换机可以实现vlan的配置吗?
3:CP343在配置网络中,没有出现profinet的线,是否意味着这个版本的cp不支持profinet controller?


1、普通的交换是否能实现 PROFINET RT, 就看此交换机支持不支持IEEE802.1q协议。若支持,那么它能够实现 PROFINET RT;反之不行。但此时是有前提的:是在实验的环境下是可以的。在工业的环境下存在着大量的电磁干扰。所以普通的交换机是不能满足工业环境的要求包括环境温度湿度等。
2、PROFINET的概念中,提到VLAN TAG的概念。但要说明的是PROFINET并没有利用此TAG中的VALN的标识位,而是是用了优先级的位标识。所以实际上PROFINET的 VLAN 是0。其他品牌应该也有可以配置Vlan的交换机。
3、CP343支持不支持PROFINET,不是由出现没出现PROFINET线决定的。是通过硬件列表下的属性窗口中的描述来判断其是否支持PROFINET通信,若再描述中提到了RT。说明就是支持的。