发布于 2013-08-06 09:08:19
21楼
每个系统,或者工作环境下,所使用的方法也是不相同的。
在这里我说说我们的解决方案。
当时也是锅炉加热,温度大概六百这样,是给铅加热,当铅块没融化的时候(溶化后铅液会将整个加热系统包围,这样温度达到450就没什么问题),温度不可以直接升到450,不然加热管也会直接破列的,不管是不是国产的都会是这样,这样就要求我们想办法解决这一问题。我们的方法是:
一、温度分段,慢慢上升,比如可以设置每段的加热时间,可以200一段,时间可以十分钟,300一段时间也是10分钟,350一段时间25--50分钟,铅在350度左右的时候就会慢慢融化成液体,当将加热管全部淹没的时候,可以上调温度至400度,加热知道铅液充满半个加热炉的时候再将温度调到450即可。
二、可以在前期用比较小的铅粒,大概直径在1cm这样,直接铺进锅炉里,这样温度也可以直接升到450,加热的时候也不会使加热管破裂。
三、这个是在温控表上做工夫了,大家都知道,温控表也有温度值设定,当达到或者超过的时候会有相应的输出,这样就可以设定提前量,比如我想要温度450度就可以设个提前量20--30度,这样的话我的设定值就直接设置成420--430度,当达到设定温度的时候,温控表会输出相应的常开、常闭点,具体用什么可以自己结合现场使用,断开加热组的接触器线圈,达到断电的目的,当温度变低的时候可以再次启动。这样就可以避免一直加热温度过高而导致加热管破解的现象了。
当然楼主说的方法也很使用,可以借鉴下。
守望夜空星的美,从来不怕夜的黑! http://t.qq.com/mjb0606