楼上说的正解。一般厂里都会拿一般的屏蔽线,而不是双绞来连接的。建议你在变频器电线上加磁环绕几圈。然后就是看看PLC的模拟模块的M和地连通了没有,还有有可能还需要把A-接入M,试试把!还要看看你的屏蔽电缆的接地端是不是稳定的地。