首先:第一,这个参数确实是p492,谢谢kdrjl纠正;
第二,编码器接线没有问题,干扰现象不存在,这个我们是严格按照西门子的emc标准走的,改过极性后,发现方向原来是正确的,没有错误,请问是不是HTL的单极性编码器优化时比较难通过,还有就是我们用的是普通的异步电机,不是专用的变频电机,低速特性差,编码器一侧在A,B脉冲线和VCC之间串接了一个电阻,滤波用,请教各位,有没有使用单极性的HTl编码器做过vc控制的,帮忙说一下调试时的情况,谢谢