单极性也没问题,过去的6SE70标配的就是单极性接线端子,很好用。变频电机与不变频电机的区别,现在也没什么差异的地方了。加编码器以后,低速特性会有明显提升的。我认为关键还是看信号的质量是否符合要求。

用示波器观测,在V/F模式下,运行中示波器看A&B的波形。第一,信号的幅值必须要在“天地”之间,峰值大于电源电压的80%;谷值小于0.5V。第二,信号A&B之间相差90°。第三信号中没有明显的噪声“毛刺”。