发布于 2013-08-06 13:39:26
4楼
谢谢kdrjl的解释,那个今天又重新检查了一边编码器,确实没有干扰,另外在和现场人员的闲聊中,发现了以前忽略的一个问题,编码器和电机有速比,当时调试时没有改这个,会不会就造成动态优化总是不过,报速度差值超过阈值,改过之后,顺利通过,这是工作不严谨,忽视了。
另外,想请教kdrjl一个问题,那个以前我们在使用SLVC控制时,在做过优化后,p1755参数还是默认值21000,这个会不会是造成R1315没有的原因,请教各位,这个问题一直很困惑,谢谢