quote:以下是引用各种菜在2013-08-05 23:55:37的发言:quote:以下是引用*天天*在2013-08-05 21:56:08的发言:
你确认EXC+=green,EXC—=black,SIG+=white.SIG—=red,这个颜色正确吗?
把你的传感器型号以及模块的型号发上来吧
接错线的可能性比较大
客服给我解释说是传感器坏掉了,SIG两端电压都50mA了,但是我用万用表测输入、输出以及电桥电阻都没有问题?等明天在咨询确认一下吧,这东西好贵的,而且是三个都坏了~~
传感器型号和模块型号是什么?我怀疑你接错了线,一般是EXC+=red,EXC—=black,SIG+=green.SIG—=white,当然也有部分传感器不是这个颜色。如果供电出错,引脚也会量出比较大的mv值(不是mA)。
关于机械过载损伤,一般传感器有3倍过载能力,除非特别小量程传感器,不是很容易损坏。当然不排除瞬间冲击。