38楼

quote:以下是引用老兵在2013-08-04 07:11:06的发言:
任版凌晨一点还不睡,辛苦了。
同意您的观点,我只是觉得楼主27楼的分析有点炫技,还有点故做高深,没有坦诚交流。

虽然我不知道老兵同志从哪里就感觉到我在27楼的分析“炫技”与“故作高深”了。但我还是得承认在回复那贴子的时候,我确实是由于自身的原因,有些心不在焉。
但是我还是觉得我已经把问题说得清楚了。现在发现我不能贴图,其实把图形贴出来,看起来更是一目了然。
程序段如下:
在整个程序中,这是一个单独的使能子程序,
AN 100.0
= "覆膜夹送辊".STAT28
= "覆膜张力辊".STAT28
= "化涂带料辊".STAT28
= "化涂涂布辊".STAT28
= "化涂支撑辊".STAT28
= "底涂正面涂布辊删".STAT28
= "底涂调节辊删".STAT28
= "底涂反面带料辊删".STAT28
= "底涂反面涂布辊删".STAT28
= "正面带料辊".STAT28
= "面涂正面带料辊".STAT28
= "面涂正带料控制参数修改".STAT13
= "面涂反面涂布辊".STAT28
= "面涂反面带料辊".STAT28
= "面涂调节辊删".STAT28
= "面涂正面涂布辊".STAT28

程序中,I100.0 的常闭点就是造成电机一动作就报F082的“罪魁祸首”。首先这个点并不是西门子输入模块分配的点,来是组态时其它品牌触摸屏的GSD文件分配占用的地址段。如果在触摸屏上将I100.0打开,则其常闭触点断开。这时候只要对电机进行点动等操作,该电机对应的变频器就会报F082。如果变频器复位故障后,没有对该电机进行操作,则该变频器不会报故障。刚上电就出现故障,也应该是程序上电扫描时,无法给这些数据块赋值造成报故障。
以上各中文字是表示一个单独的数据块名称,其中STAT28对应的是该数据块的DB*.DBX22.2.前面20个字的数据是从变频器读取的数据(DB*.DBW0~DB*.DBW20分别对应P734.1~P734.11数据),后面的数据是写变频器的数据,程序是从DB*.DBW24~DB*.DBW40开始对应K3002~K3010,但其中DB*.DBX22.0~DB*.DBX23.7 是分开按位赋值的。并且变频器参数设置了P554.1=3100,P566.1=3107两个参数。为什么设置这两个参数及为什么DB*.DBX22.0~DB*.DBX23.7 要分开赋值,由于对Profibus 通讯了解不深,我也不知道为什么。事后到今天为止我也查到很资料,还是一知不半解,在这里写出来也是给大家讨论一下。但是我知道,只要操作电机时,如果程序没有为DB*.DBX22.2这个位赋值,变频器就会报F082故障。

也再解释一下,为什么有时候断电可以消除故障,而有时候不能的问题。由于该点I100.0 是由触摸屏上切换按钮给的信号,当只断掉PLC 的电源重启CPU时,触摸屏上的点仍是接通的。当单独断触摸屏时,CPU中也会保持着输入状态,而触摸屏会读CPU 的状态。只有同时将CPU与触摸屏的电源都断掉重启,才会将I100.0点复位。由触摸屏安装在操作现场,CPU安装在集中控制中心,两者相距较远,所以维修时有时候没有考虑到这个因素,也主要是前几次遇到这个问题时,更多是从硬件上或通讯上去考虑,而对运行了“正常运行”了两年的程序比较信任。至于前面讨论了很多关于组态时的DP 总线等问题,现在可以看出来都不是问题,并且组态后监控硬件也没有发现问题,这些东西都可以解释清楚了。
最后, 感谢并十分认同kdrjl版主的话,论坛本来就是一个讨论的场所,而不是一个寻求答案的场所(MS这个功能在找答案中有)。如果大家都认为只有对的结论才能在论坛上说出来,那也就失去了讨论了意义。