我们公司有一台设备使用EM253位置控制模块,使用快一年了,最近不知道是不是由于天气热了,EM253 经常报故障131(从程序监控中读出的故障代码)。前段时间还是隔些天才出现一次,后来越来越频繁,最低一天都出现好几次了。但每次断电(所有控制电源)后重启又能恢复正常使用。
故障时EM253 上的MF 指示灯亮红色,PWR指示灯亮绿色;
正常待机时,MG 、PWR、 P1 指示灯都亮绿色。
经查131代码为模块故障。不知道这种故障引起的原因是什么?是硬件问题还是由于软件问题,由于已经运行一年多时间了,由于软件原因引起的可能性不大。但是这个硬件问题为什么会在断电重启后又恢复正常呢?如果是由于“过热”(用手感觉了一下,该模块是比其它I/O 模块要热一点),但在刚开机的早晨有时候也会出现这个故障。大家有没有遇到过这种情况?
问题补充:在刚上电,模块能正常工作时,通过程序能够监控到模块的运行。如果模块发生故障,是不能够通过软件检测到模块的。但是能够通过程序调用的功能块读到模块返回的故障代码为131.