回复:sm331怎么看模拟量啊,本人菜鸟就是看不到温度值。

你以为你是谁

  • 帖子

    4602
  • 精华

    11
  • 被关注

    316

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-02

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-08-06 20:17:14

6楼

先检查接线,然后检查程序,显示32767是硬件短线,肯定是接线有问题,用万用表测量下室温热电阻是不是电阻值在100欧左右。
PCS7系统爱好者,技术交流:617522577@qq.com
评论