quote:以下是引用keeneyoung在2013-08-06 15:12:33的发言:

最后, 感谢并十分认同kdrjl版主的话,论坛本来就是一个讨论的场所,而不是一个寻求答案的场所(MS这个功能在找答案中有)。如果大家都认为只有对的结论才能在论坛上说出来,那也就失去了讨论了意义。


请问讨论的目的是什么?是为了讨论而讨论么?
另外,难道找答案就只能说正确的答案而不说错误的答案么?
无论找答案,还是论坛,目的是为了分享,是为了帮助别人,而不是自己藏着掖着一些东西,然后又宣传自己找到正确答案了,且这个所谓的正确答案,根本就经不起仔细推敲。
看看你洋洋酒酒两大篇帖子发下来,还有smilewe找不到北,难道这是论坛发言的目的?
如果我不质疑你,你第三篇帖子能挂出来?难道你不认为你第三篇帖子,才把问题的根本说了出来?虽然还差最后一步。
如果你第三篇帖子不出来,是不是大家,尤其是对DP通讯及MASTERDRIVE了解不深的更大的误导?难道,这是你来论坛发言的目的?

[quote]以下是引用李文华在2013-08-06 19:12:32的发言:
如果在plc的程序中对plc发送给变频器的控制字1的bit10编程,必须确保bit10为高电平,这样才能实现正常的通讯,如果bit10由高电平转为低电平,就报F082。

这是问题的关键,而所谓的DBX22.2,应该是对应的这个点。
但这个点只要断开,不管是否对从站在进行点动或运行、使能等操作,从站都会报F082。除非DBX22.2也是个中间变量,在对变频器进行操作的同时,才把DBX22.2赋值到相应的PQW.