quote:以下是引用zhangli0在2013-08-07 08:32:40的发言:
根据你的电机的运动性质和反馈信号的特点来决定的。比如你的电机是带有自锁回路的启动控制那么只要两个do发脉冲(5s)就可以了;不带自锁回路的启停控制只要一个do输出,有输出则电机运转没有输出电机停止;如果是正反转的控制则需要不带自锁回路的需要正转,反转,带自锁回路的还要加上停止(防止反向时电机电流过大烧毁电机),这样不带自锁回路的只要两个do,两个do输出要有一定的延时,否则会烧毁电机,带自锁回路的则需要三个do(脉冲的),正转,反转,停止。
反馈信号:单点启停的只要一个反馈就可以了;正反转的一般是两个反馈(取正反转的开关状态)。
根据上面的分析,如果你的泵是单点启停的只要一个do,一个di;如果是脉冲控制启停的则需要两个do,一个di。
谢谢你的回答
因为要用WINCC作监控,那么这个反馈信号是不是就可以作为故障信号呢?另外,我用的电机不需要正反转,电机和泵是不是还需要一个就地远程信号呢?谢谢!