[quote]以下是引用李文华在2013-08-06 19:12:32的发言:
如果在plc的程序中对plc发送给变频器的控制字1的bit10编程,必须确保bit10为高电平,这样才能实现正常的通讯,如果bit10由高电平转为低电平,就报F082。
这是问题的关键,而所谓的DBX22.2,应该是对应的这个点。
但这个点只要断开,不管是否对从站在进行点动或运行、使能等操作,从站都会报F082。除非DBX22.2也是个中间变量,在对变频器进行操作的同时,才把DBX22.2赋值到相应的PQW.
一直很关注这个帖子,看来是程序的问题导致BIT10状态没有为1,触发F082报警,学习了