回复:求教:压力变送器受变频器干扰很严重!

WAPCS

  • 帖子

    83
  • 精华

    1
  • 被关注

    4

论坛等级:游侠

注册时间:2012-02-01

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2013-08-07 14:24:19

7楼

搞好了,前几天一直忙着调程序,没空搞这个抗干扰的问题,今天我认真把马达地线接到变频器接线端子上,再把变频器、PLC各个接地点都接到电源地线上,压力变送器的信号线还是普通的电缆,没接地,干扰基本消除了,压力很稳定,之前对于接地的了解不很少,看到信号受干扰,就换变送器信号线成屏蔽线,没效果,以为很复杂,然后就没信心了,呵呵,谢谢大家的指点。