quote:以下是引用老兵在2013-08-05 20:06:31的发言:
谢以上各位。
问题已解决。我把我的方案说一下。
1、对X、Y两个信号做滤波处理,分别为X1、Y1
2、当X1为1的瞬间,读取系统的DATE_AND_TIME,并存到中间存储区DB1.如果X1信号有跳变,则刷新DB1
3、当Y1为1的瞬间,读取系统的DATE_AND_TIME,并存到中间存储区DB2.如果Y1信号有跳变,则刷新DB2
4、比较DB1与DB2内容的大小。如果DB1小于DB2,则认为一次成功的运行。并计数。
否则,就循环以上过程。
这个思路,学习了。