回复:重新测试发现是CPU mpi端口插个总线接头,终端电阻拨到ON 上CPU 就能正常工作,off上 就不能正常运行

Longlong_Tech

  • 帖子

    560
  • 精华

    2
  • 被关注

    12

论坛等级:侠士

注册时间:2007-03-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-08-07 15:42:39

5楼

quote:以下是引用youhm在2013-08-07 10:56:53的发言:
我觉得问题出在cpu的5v电源上,测一下mpi口的5、6脚的5v电压是否正常,如有条件换个cpu试试。

现将测试结果记录如下!

更换CPU后 故障依旧,开始逐个拆除CP343 和CP340 模块 发现只要CP343-1 lean装上就有问题!