各位高手,最近单位承接一个项目,项目主要由2台三相电机以及相应的PLC控制系统组成,DI和DO分别有50路,AI和AO各有3路;三相电机通过变频器进行调速,一台额定功率为7.5kW,另一台额定功率为0.25kW。客户现场仅提供TN-C-S电源,并要求在PLC等二次设备的电源前加入隔离变压器,在我们的设计中有三台24V直流电源,分别用于给触摸屏供电和控制电磁阀等设备,二次设备总功耗大约有600~700W,如果不采用隔离变压器,我可以分配一下这三台电源,接到不同的相上,使得三相间的不平衡小一些,但客户坚持加入隔离变压器,这样一来,如果用单相的变压器,造成的相间不平衡会不会影响变频器?
另外,如果采用三相隔离变压器,考虑到SIEMENS PS 307 电源是单相的,所以采用三角形-星形绕组,那么原边就没办法接TN-C-S的中线了,如果这样的话,会对整个系统有影响吗?
期待高手们不吝赐教,谢谢!