发布于 2013-08-08 09:35:38
2楼
今天看了点资料,基本上弄懂了我自己提出的问题。
一.transfer setting 里有两个channel:channel 1 用于串口和PPI channel2 ,用于MPI/PROFIBUS、USB、ETHERNET,需要注意的地方:1.如果要使用MPI传输,enable channel √ 激活通道 2.remote control √ 用软件下载的时候,HMI运行模式会自动切换成传输模式,否则就要手动设置了。
二.PLC和HMI通讯问题,在wincc flexible或protool软件中有设定与PLC通讯的参数,项目下载到HMI后,会将原先的设定覆盖掉(昨天下载时使用的是ETHERNET,HMI项目打开后和PLC正常通讯了,当时不解为何通讯)
三.更换的面板是windows CE MP277,原先使用的是OP270,开始用PROSAVE做的备份(只能用于型号相同的HMI),用wincc flexible将OP270转换成MP277将项目下载到HMI,正常启动。如果两个HMI型号不同,又没有项目文件pdz或pdb,只有psb文件,岂不是没辙了?
有不足之处请指正,谢谢!
everything must depend on oneself!!!