近期对换辊程序作了一些改动,主要有TDC程序中的有些SFC的步骤取消了,WINCC画面的SFC顺序图相应做了修改。
1、 原来换辊共分为预准备(preprepare)、准备(prepare)、抽辊(remove)、装辊(replace)和完成(comlete)五个步骤,修改后合并为准备、抽辊和完成三个步骤。
2、 SFC中的执行顺序有一些顺序改变了,有一些步骤减少了,没有增加和WINCC新的通讯点。
在线修改画面下装后,新的程序投入运行,一个多月没有发现异常,前日检修重启WINCC服务器后出现如下问题:
启动后画面显示正常,但是只要在某个客户机上操作某机架换辊画面就会出现该客户端画面运行非常慢,画面不能正常切换,颜色显示不正常,同时也影响该机架换辊OP操作,在系统维护画面(client status)该客户端颜色变红。
将TDC程序和画面恢复为换辊修改之前的备份程序后正常。
请问,为什么在线修改后运行正常,重启后会出现这样的问题?修改换辊程序和在线修改画面后还需要做哪些工作?