回复:请高手指教下指针程序

n次看你的背影

  • 帖子

    2321
  • 精华

    73
  • 被关注

    53

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-03-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-08-08 12:54:07

1楼

TAR2 //这句指令什么意思呢?是不是将上面的数据 LW 0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
楼主,我是这样理解的:在调用FB时,PLC的操作系统会将背景数据块号写到DB寄存器2(DI寄存器),起始地址写在AR2中。在一个FB配一个背景数据块的方式下,AR2的内容是P#DBX0.0;如果FB以多重背景的方式被调用时,AR2里里面的内容就是FB在多重背景DB块中的地址的偏移量。

所以你上面这条语句:TAR2 //是将AR2里面的内容P#DBX0.0传送到累加器1里面

SIEMENS的PLCSIM软件还是很好用的,建议楼主用单步功能测试一下,注意累加器、地址寄存器、DB寄存器中值的变化。要多思考、多动手,你的经验也就会不断积累和增加。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------