1;现场的信号是4-20mA这个使不会有问题的,因为你已经检查了
2:在你的组态软件当中显示的是最大值,说明二进制数字为: 7FFF或者是8000,这样的话显示的绝对是在大致:
3:你又说: 使用信号发生器显示是正常的,我们的信号发生器应该相当于现场的四线制的传感器.
4:继续往下推理:
你的现场信号,有可能就是一个两线制的传感器。
5:你在实验之后,没有进行任何的修改就直接的那到现场使用。
解决方法:
1:从导轨上卸掉模块,看看侧面有没有拨码开关,把拨码开关调整正确,对应相应的输入类型。
2:打开,硬件的组态界面,把你的设置从四线制改成两线制!
3: 在实验一次,绝对是可以解决问题的
setli