很荣幸得到楼主邀请,我是个菜鸟,恒压供水的项目没做过,但是变频器和PLC及现场的传感器到是用了不少。个人提出两点:1、前期设计,遇到过几个现场那设计,唉。就是一次性的,一点都不考虑后期维护,旁边有很大的空间不去用,非要把电气柜放在人很难到达的地方。要说为了减小走线距离也就算了。2、安装规范,安装设备要规范,前期安装不规范会给后期带来不少麻烦,记得一次一个仪表柜电源空开接线就随便上了一下,开始用着很正常,过一段时间仪表就莫名奇妙的不定时的重启。你若在那看着他反而不重启了,后来发现有人去碰柜子的空开时,才偶尔重启,准备换空开时才发现是线路接触不良造成的。现场接地也非常重要,每次遇到干扰都觉得头大,一次我量了下地线上既然有170多伏的电压,唉。害人啊。