回复:关于master dives逆变器与s120逆变器在共直流母线混用的可行性?

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-08-08 22:17:11

12楼

quote:以下是引用kdrjl在2013-08-06 19:28:25的发言:
今天上机实际应用了一把,把6SE70的30kW逆变器直流母线挂在了SLM+SMM的200kW直流母线上(混合共直流母线)。上电以后,直流母线516V,电压正常。也就是说,这样的混用没有问题,对于SLM的预充电回路没受什么影响。


哇! K班祝,你是第一吃螃蟹的勇士。西门子至今也没有相应的文档说明:6SE70逆变器可以挂在S120 BLM/ SLM/ ALM直流母线上?
总之,实践行的通就是硬道理。增长见识啦!