回复:S120非周期通讯

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-08-08 22:35:05

6楼

哦,我指的是在S120的CU或电机模块里面直接改参数的方法。在MM440或6SE70里,这些在线改参数是通过PKW通讯实现的。PZD的通讯只能实现参数的BiCo互通互联,不能实现在线修改参数值。有些参数只能在离线状态修改。PKW的功能,在S20里没有,是通过非周期通讯来实现的。

最近在调试一台S120的PROFIUS通讯,来实现S7 300对装置的控制,想使用在线修改参数的功能,所以涉及非周期通讯了。
我是你的朋友