quote:以下是引用芳季在2013-08-07 10:33:43的发言:
还有个问题。由于通讯的异步。当同事启动两个变频器的时候,会察觉到两个变频的确有非同时启动的现象。想问一下大家。uss有没有这样的现象呢?

在USS通讯中可以使用广播方式(即地址32,且没有应答)同时启动/停止31台,而且可以两种方式同时变速:PZD直接给定;或使用控制字中升降位操作变频器的MOP。因为对速度P2000有标定,可以同时按比例变速。使用MOP的好处就是“保持”给定!其他时间只是周期去读各个装置的状态。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?