我公司选用的变频器型号是MM430变频器,从启用该设备以来一直未调试正常,到现在将近一年了,按照【7.5~250KW风机泵类专用型变频器】使用大全2011-12版本中的参数设置,需要监测的数值是监测电流,所以P0771我选的是27,对应的端子是12-13号出线端,P0777=0%,P0778=4,P0779=100%,P0780=20,P0781=4.P2002=80,按照以上参数设置完了以后,测量12-13号端子无直流电流输出,测量26.27也无电流输出指示,监控室主机监测到的信号也是负100左右跳动,电机功率是37千瓦,电机正常运转主机显示的也是负数,停机时就显示负100左右的数值,所以主机监测不到正常的电机运转电流,请各位师傅们给点指导,需要设置或者调试什么参数主机才能监测到正常的电流,感谢指导,我这里的单位是:云南威信云投粤电扎西能源有限公司第一发电厂,联系电话0870-6456325,13308700029,张美武,供货方是:上海凯泉泵业(集团)有限公司