quote:以下是引用怎么我写的昵称都已有人使用啊?在2013-08-09 12:17:42的发言:
2楼的方法就可以了,写EEPROM,不要用时钟,因为电容没电后,再通电时钟变成2000年0月0日0分0秒了,就算加电池也才200天。可以用统计通电时间来做保护。SM0.0计时,每小时写一次EEPROM。EEPROM的最小寿命是写100000次,按1小时写一次算,也能用11年了。这样做的误差是小时,不会影响你的要求。
还有没有别的方法,因为PLC工作环境不定,肯那个EEPROM的反复擦写次数根本到不了100000次,而且使用EEPROM的感觉就像是慢性自杀,不太好感觉,开始考虑这个时间锁程序结构的时候,开始想到的是使用该方法,后来被否定了。