可以呀。
多台完全靠通讯控制启停是很危险的,也不符合安全规则。因此,必定有安全硬件的控制,这就是硬件的OFF2。OFF2必须先行高电平“撤销”,变频器才允许启动。自然可以利用此功能来确定那几个变频器可以运行啦(OFF2=ON)。对于没有OFF2信号的变频器,即便收到启动信号,也不会动作。
所谓:OFF2必须先行高电平“撤销”,就是说,OFF2命令后到,也不会启动。
何况MM440、MM430还有自由功能块可以自定义启动条件。