我在定时中断中编写的一个模拟量转换程序 (100毫秒定时中断),每周期采集一次,十次刚好是1s求一下平均值 。这样写了以后下载到plc中报错 提示是程序扫描看门狗超时 经过试验 把定时中断的程序步骤减少一部分 就没有问题了 我想是不是定时中断执行时间的限制 cpu是222的
下面附上程序 望打下指点迷津~~~~~~~~~3ks
INTERRUPT_BLOCK INT_0:INT0
TITLE=中断程序注释
BEGIN
Network 1
LD SM0.0
MOVW AIW0, LW0
AENO
ITD LW0, LD4
AENO
DTR LD4, LD8
AENO
MOVR LD8, VD100
/R 32000.0, VD100
Network 2
LD SM0.0
MOVR VD136, VD140
AENO
MOVR VD132, VD136
AENO
MOVR VD128, VD132
AENO
MOVR VD124, VD128
Network 3
LD SM0.0
MOVR VD120, VD124
AENO
MOVR VD116, VD120
AENO
MOVR VD112, VD116
AENO
MOVR VD108, VD112
Network 4 // 网络标题
// 网络注释
LD SM0.0
MOVR VD104, VD108
AENO
MOVR VD100, VD104
Network 5
LD SM0.0
LPS
MOVR VD104, AC0
AENO
+R VD108, AC0
AENO
+R VD112, AC0
AENO
+R VD116, AC0
AENO
+R VD120, AC0
LPP
+R VD124, AC0
AENO
+R VD128, AC0
AENO
+R VD132, AC0
AENO
+R VD136, AC0
AENO
MOVR AC0, LD0
+R VD140, LD0
Network 6
LD SM0.0
/R 10.0, LD0
END_INTERRUPT_BLOCK