SINUMERIK 808D与台达A2伺服驱动器连接

809

0

2013-08-10 10:02:20

SIEMENS 808D X51 X52 X53 DP15孔 ASDA-A2 CN1 50芯公
信号名称 脚号 信号名称 脚号 备注
PULSE+ 1 HPULSE 38
PULSE- 9 /HPULSE 29
DIR+ 2 HSIGN 46
DIR- 10 /HSIGN 40
+24V 5 DO1+ 7
ALM 15 DO1- 6
+24V 8 DO2+ 5
RDY 14 DO2- 4
+24V 12 COM+ 11
BERO 4 OCZ 48 与COM+上拉,R=2.2K,0.5W
M24 7 COM- 45 引出线
DI1 9 引出线
引出线用于接数控系统输出使能信号继电器,继电器常开点接到引出线上