A简单概述
一、恒压供水“用处”主要分为:城市水厂、生活小区及办公楼供水、工厂生产供水、各种循环水类等;
二、恒压供水“水源”分类(泵或泵组的进水口水源):河流 湖泊、水井、蓄水池或水箱(二次加压供水系统)、市政自来水“总管网”(用于叠压变频供水系统)等;
三、恒压供水常用泵类:多级潜水泵、单级离心泵(管道泵一般是单级离心泵)、多级离心泵(一般分为:立式多级离心泵、卧式多级离心泵)等;另外,柱塞泵及螺杆泵一般用于:“高压”供水、流量“精确”控制等类的系统(如:加药、化工);真空泵(不在本主题范围);
四、根据泵内部“水路”材质,常用的泵有:不锈钢泵、“铸铁”泵、“工程”塑料或“特种”塑料(主要用于化工等行业);
五、泵的负载类型:1)恒转矩与变转矩混合型(应按恒转矩对待)的泵。如:多级离心潜水泵;2)变转矩。如:单级离心泵、多级离心泵等;3)近似恒转矩。如:柱塞泵、螺杆泵、真空泵;
六、根据水温可分为:冷水泵、热水泵;
七、恒压供水的变频器类型选型。在国内,我们习惯将变频器分为:通用型(含矢量型)、风机水泵型,或者称其为:重载型(应用)、轻载型(应用)。
1)应选通用型(重载型)变频器的泵类:如多级潜水泵、柱塞泵、螺杆泵、真空泵等。一般选用功率相匹配的变频器(即二者功率相同)。柱塞泵、螺杆泵、真空泵等,也可以将变频器的功率放大一档;
2)应选风机水泵型(轻载型)变频器的泵类:如单级离心泵、离心管道泵、立式多级离心泵、卧式多级离心泵等;一般选用功率相匹配的变频器(即二者功率相同);
3)上面的“2) ”条所述的多种离心泵也可选用通用型(重载型)变频器。上面的“1)”条所述的“多级潜水泵”如果选用“风机水泵型”变频器时,建议变频器的功率放大一档。其余的柱塞泵......等,则绝对不能选用“风机水泵型”变频器!
4)一般海拔超过1000米时,变频器应降容使用。即:变频器的额定功率大于水泵电机功率(具体请参考对应品牌变频器选型手册的相关部分)。使用环境温度高时变频器应“降容”或将“变频控制柜”置于安装有空调的室内。