quote:以下是引用老兵在2013-08-08 21:37:51的发言:
地址1默认是OP的地址,但这并不意味着这个地址不能用,因为它仅是默认,毕竟DP地址是活的,可以按设计者的思路设定。只要保证这条DP中地址不冲突,也不超出范围,哪个地址都是可用的。


----- 对变频器设置DP地址,地址1和2是很容易与自动化发生冲突。
因为HMI屏挂到profibus,作为二类主站,默认DP地址就是1;如果我们把笔记本挂到profibus,作为二类主站,默认DP地址也是1。
S7-300/ 400 CPU挂到profibus,作为一类主站,默认DP地址就是2。

养成一个好习惯,变频器设置DP地址,直接从地址3开始。省去很多的麻烦! 呵呵

精华帖版主置评:呵呵,此经验值得参考。