首先感谢坛主的邀请,我是菜鸟,我想提出我公司去离子水恒压供水问题,公司设备供水是间歇式的,设备一旦用水,管道失压很快,这时压力传感器检测到压力降低了,就启动变频器,开始补水,可是这个需要2分钟以上,才能回复压力,这个时候流量计达到最大,水管压力几乎为零,很容易导致设备缺水卡死,所有想问问大家,有什么好的建议。谢谢


这是典型的恒压供水问题,对于这类独立的设备,需要配备蓄能器,用来提供短时流量补给。
或者在恒压供水时,将压力传感器尽量按装在开关附近,提供更加快速的信号,更加灵敏的反应。
最后呢,提供一个系统的解决方法:将设备用水的信号,传递给变频器,让变频器其他启动,并保持120%左右的管道压力,预先提供一定的能量。
做到最好的是,采用Vdmax的方式来控制。