楼上讲得好。像这样突然性的给水,就需要有一个缓冲器(罐),对恒压管路中的突然性扰动起平衡作用。因为任何一个恒压闭环控制系统,都会对突然的扰动有一个动态压力降落,另外还会有一个稳定恢复时间,因此仅仅靠闭环控制的调节,还不够,需要其他的辅助结构,来克服较大的扰动冲击,缓冲被调节量相对稳定。特别是恒压供水的时间常数很大,更需要有这样的缓冲机构来保证管内压力的相对稳定。