哦,那可就方便了。这个直接读写参数的功能,尽管用的不多,但感觉很重要。因为有时用直接改写参数的方法要比BiCo的连接PZD方便的多。而且省去了很多的布尔代数逻辑运算。

比如说,功率的限幅,就是P1530和P1531,它是针对电动功率和发电功率的限制,我直接把其中的一个置0,就等于限制了电机的一个工作状态(电动或者发电),如果不改写这个参数,而是用转矩限幅的办法去限制运行状态(电动还是发电),那除了转矩的限幅以外,还要考虑方向。因为不同的运行方向,转矩限幅的极性也是不同的。这就离不开逻辑控制了。麻烦。