回复:为何6SE70变频器在开抱闸后出现速度下降的趋势?

wanganjyg

  • 帖子

    148
  • 精华

    1
  • 被关注

    11

论坛等级:游侠

注册时间:2003-08-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-08-12 19:11:28

7楼

这个真的有难度!
看起来,首先是启动电流很大,说明克服静态负载,起动转矩很大,对提升控制来说,是正常的,但在您的图中,直到开始动作,持续了近1.5秒,如果按照您说,最后的图是开报闸的话,应该是对应上的呀?
是否是调试的人防止提升时的瞬间跌落,专门设置的?
不成熟的认识,只表示参与了!
不多说了,搞的好象我看上了“来自技术支持与服务的——2013高端用户峰会记事本”兑奖,混金币似的!