发布于 2013-08-12 19:30:33
21楼
首先,应该叫快熔,不叫保险!
内部块熔烧(应该是主回路,不是控制回路),最可能的原因是,整流器首先运行了,直流母线已经有440VDC电压了,而所有的逆变器没有得到直流电压,而又突然供入电压,导致冲击所致。
大家不信,可以做个实验,假如在直流母线与变频器之间增加一保险开关或闸刀开关(国内有人为了检修单台逆变器,会这样干的,西门子技术标准配置中不这样干),带电合闸后,冲击导致要吗保险开关中快融断开,要吗逆变器中块融融断。
为什么呢,因为瞬间冲击,导致大的电流(想象还有电容组),制动单元无法及时导通,导致快熔保护。
再说了,我对续流的说法不太认可,我想那是老的国产整流设备应该考虑的。
看图纸,好象是西门子公司直接设计的,在2000年到2005年间,西门子一直使用图纸软件就是这个风格的。
不多说了,搞的好象我看上了“来自技术支持与服务的——2013高端用户峰会记事本”兑奖,混金币似的!