13楼

quote:以下是引用流星fly在2013-08-12 18:57:30的发言:
凡是比较大的程序,基本上都可以缩小的,这点不用担心。
我以前编的程序,在后来的改进中,整理了编程思路和控制流程后,辅以一些编程技巧,程序量缩小了三成以上,同时明显缩短了扫描周期。最后直接把224XP换成了224.

是这样。动点脑筋程序可以简化许多。10年间,我的程序已经简化、升级了N次,程序功能越来越强大,空间利用率也越来越高。
224XP还是挺好的东东,带1AO 2AI,用起来比较经济。224XP就是0-10VDC输入用起来很头疼,24VDC供电,带4-20毫安变送器时,变送器端电压只有14V了,加上线路压降以及电源电压的波动,某些变送器无法工作了。我一般是使用330欧姆电阻(在触摸屏上引入1个电阻值的设定,确保触摸屏上的数据显示准确),把电压搞成0-6.6VDC,损失了一点的精度,但满足使用