变频器接地一般接的是电力接地,接地电阻一般小于4欧就行。自控系统弱电接地一般与电力接地分开。但有时也有在一起的,叫联合接地,电阻在1欧以内。就算是联合接地,变频器接地线和自控接地线也应该分别接地,避免一起接地时变频干扰直接串入自控系统。
带DP接口的CPU连接着带DP接口的变频器,通讯电缆的屏蔽层把两者的屏蔽地连接到了一起,请问如何分别接地?
===================
电缆屏蔽层不允许两端同时接地。这是因为这一些非等电位接地的应用场合,“地”与“地”间可能存在电势差,不但起不到屏蔽作用,反而带来干扰。
有趣,说白了就是不接地。
你没做好等电势,当然不能两端同时接地了。
这一下就出来10几种“地”,太复杂了,请问接地的标识有几种?现场的工人能分清楚这10几种“地”吗?
实际上各位还是没有分清,接地,接参考地,接屏蔽及接地阻抗的意义。
我的做法:
1.系统只有一个“地”,
2. 根据强弱电分层,所谓分层接地
3. 做好等电势,双端接地
4. 做不了等电势,就做隔离
=================================================
我曾经在论坛问过个问题。何谓屏蔽线单端接地,屏蔽双端接地,呵呵最终没人能说清! 因为就如上面所说的 ,按照西门子profibus接口的接线指导方法,总线每一个接口的屏蔽线都要 和其所接的设备外壳相连,那还存在屏蔽单端接地线么?总感觉西门子论坛的成员电气基础差点,很多问题解答不了。
呵呵,这倒不见得,相反在论坛里这几年对EMC问题大家的共识是越来越一致了,而是论坛之外只会说解决不了问题的,蛮干的,瞎干的,根本就不懂的还比比皆是。大牌的研究院,设计院又怎么样,也是烂活儿辈出,乖巧点的*湖最多说得模棱两可些,最后做成什么样儿就是什么样儿了。通讯遇到干扰,还不就是降波特率这一招儿,能混则混。